本帖最后由 小闲女 于 2011-6-26 19:41 编辑
. N+ V& j, X% Q4 k3 Y4 D4 ^- O
2 |8 K' r, V' n% B2 b电路施工 0 L: D- J* x& |
-
. {7 [: X: h+ d0 {" P( Y1、电路改造施工应根据设计要求及客户要求,确定各用电设备。电源、开关、插座、灯具、光源等位置以及管线走向、标高、划线定位。
-
2 ~' H2 \3 n7 B- n
2、暗埋在墙体内的电源线,须在墙体地面用切割机开凿,天凿深度应保证在暗敷在墙地面内的线管,封补后线管不外露,还应避免长距离水平墙面开槽,以免影响建筑结构。
-
) h5 N8 W8 O& J; Z6 A
3、电源线暗埋在墙估内、吊顶内、地板或地砖内时,必须穿线管保护。导线在管内不能有接头和纽结,线管弯曲时应使用配套弯管工具弯管,不能有褶皱。如遇承重墙不允许开槽时,可以采用橡胶护套线管代替PVC线管。
-
. K1 W' M% {% y" C+ a9 U" Y4、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率(正常用BV2。5配线,空调使用BV4配线)
-
, `/ C% X1 }* M$ H5 x& Q
5、同一回电线应穿入同一根管内,R16MM的线管管内穿线总根数不应超过3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的2/3。
-
" w% @! z$ k2 u1 y1 Y
6、通讯线、音响线、信号线等热电线路要流畅,取向距离要短,暗管水平铺设不宜超过30M,否则,应加装过路盒。强弱电插座水平间距应不小于500MM,强弱电线不可以穿入同一根线管,既可养活它们之间的电磁干扰,又可防止安全事故的发生。
-
" H/ l% ^7 {6 c* M' I2 H; L
7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300MM,交叉距离不应小于100MM。
-
! E: z) q! K) G" G3 }) h4 B$ ~% L
8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
-
9 ?% }: Q! Z0 m" ` ^4 j9、线管穿线必须分色,电源线的相线火、零、地三线分别为红色、黄色、绿色。
-
1 F4 y1 {' E/ C5 x
|