‹ 上一主题|下一主题 go 回复: 3 | 浏览: 882 |倒序浏览 | 字体: tT

Rank: 5

妈豆
377  
宝宝生日
2007-04-28 
帖子
36 
1#
发表于 2011-6-26 19:35 |只看该作者 | 最新帖子 | 查看作者所有帖子 | 发短消息 | 加为好友 | 字体大小: tT
本帖最后由 小闲女 于 2011-6-26 19:41 编辑
. N+ V& j, X% Q4 k3 Y4 D4 ^- O
2 |8 K' r, V' n% B2 b
电路施工0 L: D- J* x& |

000.jpg


. {7 [: X: h+ d0 {" P( Y1、电路改造施工应根据设计要求及客户要求,确定各用电设备。电源、开关、插座、灯具、光源等位置以及管线走向、标高、划线定位。

001.jpg

2 ~' H2 \3 n7 B- n
2、暗埋在墙体内的电源线,须在墙体地面用切割机开凿,天凿深度应保证在暗敷在墙地面内的线管,封补后线管不外露,还应避免长距离水平墙面开槽,以免影响建筑结构。

002.jpg

) h5 N8 W8 O& J; Z6 A
3、电源线暗埋在墙估内、吊顶内、地板或地砖内时,必须穿线管保护。导线在管内不能有接头和纽结,线管弯曲时应使用配套弯管工具弯管,不能有褶皱。如遇承重墙不允许开槽时,可以采用橡胶护套线管代替PVC线管。

003.jpg


. K1 W' M% {% y" C+ a9 U" Y4、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率(正常用BV2。5配线,空调使用BV4配线)

004.jpg

, `/ C% X1 }* M$ H5 x& Q
5、同一回电线应穿入同一根管内,R16MM的线管管内穿线总根数不应超过3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的2/3。

005.jpg

" w% @! z$ k2 u1 y1 Y
6、通讯线、音响线、信号线等热电线路要流畅,取向距离要短,暗管水平铺设不宜超过30M,否则,应加装过路盒。强弱电插座水平间距应不小于500MM,强弱电线不可以穿入同一根线管,既可养活它们之间的电磁干扰,又可防止安全事故的发生。

006.jpg

" H/ l% ^7 {6 c* M' I2 H; L
7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300MM,交叉距离不应小于100MM。

007.jpg

! E: z) q! K) G" G3 }) h4 B$ ~% L
8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

008.jpg


9 ?% }: Q! Z0 m" `  ^4 j9、线管穿线必须分色,电源线的相线火、零、地三线分别为红色、黄色、绿色。

009.jpg

1 F4 y1 {' E/ C5 x

Rank: 15Rank: 15Rank: 15

妈豆
3980  
宝宝生日
2007-08-04 
帖子
564 
这个是电路呀?咋一看还以为是地暖的,管道好粗呀
兔兔

初 二

Rank: 12Rank: 12Rank: 12Rank: 12

妈豆
1402  
宝宝生日
-- 
帖子
203 

1

1

0 t# D/ Y; B/ K" I

( o6 V' f1 |/ H, I8 @1 H
) z* K0 D+ h: B6 [7 @8 E送花啦/ g7 p. m) H: j9 k: M" Q4 v9 j

兔兔

初 二

Rank: 12Rank: 12Rank: 12Rank: 12

妈豆
1402  
宝宝生日
-- 
帖子
203 
挺好的,顶一个!
‹ 上一主题|下一主题
【小闲女】电路施工需知
快速回复
高级模式 | 发表帖子
B Color Image Link Quote Code Smilies

友情链接: 搜优宝GEO

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043013573公安机关备案号:44010602000092Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部