总结下施工要点
; ]& u# M) t. |+ l( Z$ e4 s 1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。5 G7 K9 ?$ L4 H# C, f
① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm以上。
. S$ {. Y q' ] } ② 所有插座距地高度30cm以上。 Y7 I% {) W6 M) \" M
③ 开关安装距地1.2~1.4m,距门框0.15~0.2m。 居室书房,厨房,餐厅改造后的格局立体截3 S+ T/ K ^9 K/ F/ i6 \. Z
2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
0 ~/ f$ } _( B2 u 3、浴室、厨房的灯具选用防水灯具;
2 q9 m6 @. j) i) b, ] 4、穿线管在暗盒中保留5毫米箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具3 |( o, m3 L7 m! _1 D
5、应有接地线8 |& K$ M, T2 h3 U+ y
6、暗线敷设必须配管。
- e- ~- ]7 F6 t, ] 7、同一回路电线应穿入同一根管内。 居室书房,厨房,餐厅改造后的格局立体截
/ ?0 _6 S9 x$ Z! \ 8、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。( Q$ B1 J B; o: L( w p* e
9、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。. k# u: S- h! K7 M- c# g
10、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具) b% K) Y2 r" m8 a0 T& S* b) M
11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。6 P$ x1 O0 E T4 `. h6 x8 h3 f
12、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。6 o4 w4 i8 {7 H
13、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。* s( h9 |8 a! s9 j3 H( I8 V: ?
14、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
5 v( x" Q+ H3 ~+ f h- k 15、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
, z+ Y& T+ u( E2 K, q5 q+ O6 j& _ 16、同一室内的电源、电话、电视、网络、音视频等插座面板应在同一水平标高上(除用户特殊要求外),高差应小于5mm。
! T( \1 D& C% S* D 17、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上
R. E5 l; M8 T' |
& |1 U- N9 V0 |+ r d" Q( |& y7 E2 M+ F8 _/ O
|
|