. W, U5 l' B& K6 F2 [                  家庭用电的基本知识
/ O) x4 @5 `8 K+ q
☆耗电量、功率、电流、电压的关系3 P( o/ g- @, d# c( f; w, W

) y5 W$ E6 s& _0 _; {6 L+ i5 h% _) a) ?◇耗电量单位:  千瓦·小时 (KW·H),   简称“度”3 j* \( o' J4 Z  E: \) u+ [0 Y. m
◇功率(P)单位: 瓦特,  简称瓦(W)
! a6 t2 G% s7 }◇电流(I)单位:   安培,  简称安(A) " I; o( K9 ~9 F5 G6 ^# o6 p
◇电压(U)单位: 伏特,  简称伏(V),
' Y) E( i. J- y3 \. @8 Y6 t9 G# k5 D% s
家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
/ ~0 a& Z9 }, c
7 L4 Y7 [$ s4 A+ b! R8 o◇功率=电流×电压 ,即P=U×I9 }: q+ d' M2 u8 v) Z1 j5 h2 o8 g
◇耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P×T。耗电量的单位是度,其中T的单位为小时,1度电是指1000瓦的功率使用1小时消耗的用电量。% l6 N: @5 N7 `2 n
☆电源线
) _4 n! f1 T, E) O- T◇电线单位是平方毫米,分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线。 9 x" U4 _& Y( G2 x. j& Z8 ?# c3 G

& ^; b& D# W! S国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
- s  I8 m! [" e
/ ]8 M+ x" D' t- @铜芯线截面积 允许长期电流 铜芯线直径
: N' H! F2 {; n' G% _- X$ `, I
$ K# j& H) y$ i% G; O; Z2.5mm2         16A~25A           1.78mm9 s& G4 |& j% q
4 mm2           25A~32A           2.2mm, D: o7 y" [& s+ K6 i1 P8 g9 _
6 mm2           32A~40A           2.78mm: O% K6 A' V* F3 K& x) {: I
! G2 D: Z0 f# ~8 u  ^
由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1平方毫米铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。 7 `& J! h# s; j# _( P* i6 p! X
# e* P9 Z% {) P$ z
☆家庭电路设计4 H7 R6 |9 {! s! S* h& P% P$ d
5 n. N2 L$ ~/ P" h6 l" T
2000年前,电路设计一般是:进户线4~6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6~10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。
- l2 H& [* N! U+ |8 t
- c5 n; D% R' K7 P, k0 A* I# M☆ 空气开关0 h* s. g# v: x$ M* D5 J9 X4 C

a_65840787.jpg

0 a: t' w- u3 B  e9 C
◇ 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下自动切断电路,进行可靠的保护。
, U5 }  o# p4 g" K◇ 断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。8 h9 b# p! l: m5 `' E' u
◇ 目前,家庭使用的空气开关,常见的有以下型号规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32A,一般安装6000W电热水器要用C32,安装7000W-8500W电热水器要用40C的空气开关。
. t& j' H# W5 `1 j4 ?. o" A- x8 |6 x6 H3 w& ]( A. W  v# s
☆电度表
5 o- k4 _3 S/ [* U

3288473.jpg


3 I6 N, ]7 p& K◇ 电度表按其使用的电路可分为直流电度表和交流电度表,如我们家庭用的电源是交流电,因此是交流电度表。
" T  Z' n' e$ }% z- X( x' k  |) m$ F◇ 交流电度表按其电路进表相线又可分为:单相电度表、三相三线电度表和三相四线电度表,一般家庭使用的是单相电度表,但别墅和大用电住户也有使用三相四线电度表,工业用户使用三相三线和三相四线电度表。
, s% r1 f/ `% F8 |◇ 电度表按其工作原理可分为电气机械式电度表和电子式电度表。电度表按其用途可分为有功电度表、无功电度表、最大需量表、标准电度表、复费率分时电度表、预付费电度表、多功能电度表。家庭常用的是有功电度表,但预付费电度表(磁卡表)的使用也越来越普及。
7 e; `  T' x0 |! N. ]. k% S◇ 一般规格有:1.5(6)、2.5(10)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。) M, \) l8 P9 c" v( |: r' d
$ J; h3 u; {% b6 i7 r) z6 W
. f3 @% }7 c. n! ]
常见的强电规范接线方式:
! J) f+ K4 Q; R* O- y6 @- q" p
5 z2 }9 _6 m: U# J! E2 g# P0 X4 k通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 1 T9 r8 k; C/ M! T. ~) m  R
这是施工规范,是每个电工的应该的做到的。
$ t) H4 X  q  S, P6 j3 k: {

b_67465554.jpg


- t' f+ E5 A8 \* ^这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下
- y" l2 n% V' ]4 b& c, A分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
$ f) A- v, k* A. b$ c6 Y3 t

a_67465555.jpg

" b- \0 B; h* y3 t7 E
这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
  W* t8 K, R$ ^! r

3.jpg

5 `  _: H) c9 ^( o5 T
现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。 % K0 u* u) B; ]: b
6 K( g1 Q; N, i% r

4.jpg

4 W5 {0 H; A& ~# p& y- Q1 U% {# @' M

销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
家庭装修,水电先行。多学点水电知识,有百益而无一害哦。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
人们对漏电保护器有一个误区,以为装一个漏电保护器用电安全问题就会万事大吉,但不要忽略了,如果没有有效的地线,或者地线断路,漏电保护器不起漏电保护作用,只是在严重断路的时候起到断路跳闸作用,和普通空开一样的工作原理了,正常状态下点那个家用电器泄露电流达到或超过30毫安的时候,漏电保护器会在0.1秒内脱扣跳开,起到对漏电保护作用。  还有,漏电保护器要定期检查其工作状态的灵敏度,一般一个月左右按动一下漏电保护器上边的小实验按钮(漏电保护器上面有实验标示),漏电保护器会自动断电跳开,证明漏电保护器是正常的;还有一点,漏电保护器是一个涉及到安全的关键电器部件,除了定期检查实验动作开关外,不可以当做开关来频繁开关使用,会影响灵敏度的。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
在装修过程中电线改造施工过程中,还要注意一个事项,一般规定是电线的总面积只能占所穿线管面积的40%。常规的电线护套管一般走三根电线较好,线太多了会影响电线在大功率状态下的散热,导线在正常工作状态下允许的温升在65摄氏度以内,不要过高,否则会影响电线的使用寿命,如果一根护套管中穿线较多,就要把最高允许功率负载根据情况适当降低,以确保安全用电。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
本帖最后由 神田即热热水器 于 2012-9-7 16:02 编辑 6 ^9 z2 H" Y, d9 J
4 ]& t$ g8 M( \: p# z9 S! M' R
一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12000W不会跳闸的,照明是2.5平方,插座是4平方。; Y+ T/ A7 X! i4 P. h, `; U; c
一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12000W不会跳闸的,照明是2.5平方,插座是4平方。
3 b6 V5 \8 B: ^* `& V  Q! m. t

a_68272275.jpg

" l" e& S7 O2 V( O* l3 Q' L  K( ^
仔细看一下粗细是不一样的,一个铜线是1.78MM,一个是2.2MM,相差不是很明显。不带漏电的是照明,带漏电是插座。
3 ?1 g/ p& i/ z0 U
5 {: `+ v. `& @1 g
高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
神田即热热水器 发表于 2012-9-7 16:00 3 o" K9 @1 J) F3 o
一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12 ...

! W0 F6 q$ u5 z! b好专业的文~~
高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
俺比较笨~~
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
高贤妈 发表于 2012-9-7 16:51
' w$ Z" S. D/ Y) \/ d( U俺比较笨~~

( d( [0 M( [2 P! J6 H4 Y( Z2 {1 P. O很多专业性的知识 简单了解 就好,遇到什么疑难的问题随时来这里发帖咨询好了,自己简单明白一些道理起码不会被欺骗,就足够了
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
高贤妈 发表于 2012-9-7 16:50 2 z+ T- m- h; c% S
好专业的文~~
+ D5 g# v/ H$ ?
现在这个季节正是装修的旺季,装修改水电时,有些知识可能会用到。还希望能够帮到大家,后期我会多发些科普知识贴,供亲们品鉴。
高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
神田即热热水器 发表于 2012-9-7 17:19
0 w1 k) Y0 W6 ]! |& |/ Q很多专业性的知识 简单了解 就好,遇到什么疑难的问题随时来这里发帖咨询好了,自己简单明白一些道理起码 ...

6 I( K. f$ q9 O) @7 C; S4 W谢谢哦,有需求的话还得问你们这样的专业人士
‹ 上一主题|下一主题
技术贴:家庭用电的基本知识, 帮助大家扫盲喽。 ...