7 A8 [9 D  |% |2 H. }7 o+ m                  家庭用电的基本知识 8 ^+ Y4 K; J" t( ^+ D
☆耗电量、功率、电流、电压的关系
2 p7 P* e  {1 }2 O; O  z
7 {: r; y: U( K1 K) I3 @  `◇耗电量单位:  千瓦·小时 (KW·H),   简称“度”
2 s1 \! T* x0 s1 t% M◇功率(P)单位: 瓦特,  简称瓦(W)- h6 r7 d  d" n" _$ H6 x
◇电流(I)单位:   安培,  简称安(A) / ?8 a% e; O: n7 Z1 j) z( @
◇电压(U)单位: 伏特,  简称伏(V)," J3 @2 z" }% X) G4 Y

5 n  W. P4 x( h" Y7 q家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。3 r# y3 c- |  r; A5 b. b# i

2 b) f. N  j# e$ h◇功率=电流×电压 ,即P=U×I
! e  A/ A' [) [+ W) Y5 r: C8 i) x8 E◇耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P×T。耗电量的单位是度,其中T的单位为小时,1度电是指1000瓦的功率使用1小时消耗的用电量。
; u% L+ m; k7 c! f# f) n9 F1 Z& R+ i! z☆电源线
- D$ p5 K* B( k: H8 r◇电线单位是平方毫米,分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线。 + p6 I- \/ w, ?" ^* g9 d
( n7 U7 x! d5 P% C
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) & B, u, w/ r' D) C

- S2 G+ Q5 v3 Q1 O, W3 D" j2 h铜芯线截面积 允许长期电流 铜芯线直径3 d; z7 K( s1 x& G& P/ u

# N: }& Z; }2 u2.5mm2         16A~25A           1.78mm
  x# I5 o3 d# c8 z4 mm2           25A~32A           2.2mm$ _; j5 e1 S# `" i
6 mm2           32A~40A           2.78mm
, k. E3 s5 k. U- g5 J
% |0 u* s" J5 H6 e& b* L由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1平方毫米铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。 1 E/ y' I2 ~/ N! g1 ?. z; L
2 ]* {2 _' I4 |$ o" _. I* l
☆家庭电路设计7 t- y. z) ]- F; {

# n) }; R" D0 e$ K8 [- j2 h, O4 Q1 o2000年前,电路设计一般是:进户线4~6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6~10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。5 b6 K8 H! K- `) `$ _) z4 `

: R. S3 _3 x4 ~☆ 空气开关( X$ S: I$ J  i

a_65840787.jpg


' c6 i; p4 d3 _) W# ^/ O0 C◇ 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下自动切断电路,进行可靠的保护。5 X# g0 x+ y. h/ u3 K7 _- \
◇ 断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。; ^& w6 G6 b8 K9 y  j9 u+ F
◇ 目前,家庭使用的空气开关,常见的有以下型号规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32A,一般安装6000W电热水器要用C32,安装7000W-8500W电热水器要用40C的空气开关。
/ s! w9 w% {; W/ _* i5 [; H5 H  n% j4 X* q
☆电度表  H) U" S% x0 \" }0 }

3288473.jpg


8 C& [, ~" b  }' n: i5 U◇ 电度表按其使用的电路可分为直流电度表和交流电度表,如我们家庭用的电源是交流电,因此是交流电度表。
; j# V, |6 n2 S- U+ d$ i# G4 M◇ 交流电度表按其电路进表相线又可分为:单相电度表、三相三线电度表和三相四线电度表,一般家庭使用的是单相电度表,但别墅和大用电住户也有使用三相四线电度表,工业用户使用三相三线和三相四线电度表。
* m8 [6 L& \* j1 K◇ 电度表按其工作原理可分为电气机械式电度表和电子式电度表。电度表按其用途可分为有功电度表、无功电度表、最大需量表、标准电度表、复费率分时电度表、预付费电度表、多功能电度表。家庭常用的是有功电度表,但预付费电度表(磁卡表)的使用也越来越普及。
& J* l8 S9 P0 |: O  G◇ 一般规格有:1.5(6)、2.5(10)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。/ D% ~  F9 l  Q& r8 t2 K
3 {7 I3 Z5 m; a5 |

7 ~; r& @) H" G  f- l0 A2 G0 g常见的强电规范接线方式:1 r+ t; W( f8 Z/ E' n
. |! C8 J1 l- p& z  k2 |
通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象
" ^6 w0 e2 h- p" w8 w; f这是施工规范,是每个电工的应该的做到的。
1 e% L- @( E- ]3 b6 W$ O! n: Q

b_67465554.jpg

! S3 n& m$ x+ d
这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下
$ _- l, C' |( k! h0 {1 Y分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
7 ~4 d3 [: ~& ]$ G; v

a_67465555.jpg


$ V2 A! h+ o6 y8 P4 u+ j* S这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。* E0 m. P1 A3 J0 l9 D( ]: C/ K" [

3.jpg

4 H/ w$ c9 r5 H4 `
现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。
1 C4 `3 k; z: T7 c! R" w
1 B2 z, {* Z, d5 M

4.jpg


$ J6 J& D! U/ e2 K9 l( U
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
家庭装修,水电先行。多学点水电知识,有百益而无一害哦。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
人们对漏电保护器有一个误区,以为装一个漏电保护器用电安全问题就会万事大吉,但不要忽略了,如果没有有效的地线,或者地线断路,漏电保护器不起漏电保护作用,只是在严重断路的时候起到断路跳闸作用,和普通空开一样的工作原理了,正常状态下点那个家用电器泄露电流达到或超过30毫安的时候,漏电保护器会在0.1秒内脱扣跳开,起到对漏电保护作用。  还有,漏电保护器要定期检查其工作状态的灵敏度,一般一个月左右按动一下漏电保护器上边的小实验按钮(漏电保护器上面有实验标示),漏电保护器会自动断电跳开,证明漏电保护器是正常的;还有一点,漏电保护器是一个涉及到安全的关键电器部件,除了定期检查实验动作开关外,不可以当做开关来频繁开关使用,会影响灵敏度的。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
在装修过程中电线改造施工过程中,还要注意一个事项,一般规定是电线的总面积只能占所穿线管面积的40%。常规的电线护套管一般走三根电线较好,线太多了会影响电线在大功率状态下的散热,导线在正常工作状态下允许的温升在65摄氏度以内,不要过高,否则会影响电线的使用寿命,如果一根护套管中穿线较多,就要把最高允许功率负载根据情况适当降低,以确保安全用电。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
本帖最后由 神田即热热水器 于 2012-9-7 16:02 编辑 0 u$ ^0 O) t& F, F3 U3 F
0 }  z  ]3 Q8 }4 B$ r# x
一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12000W不会跳闸的,照明是2.5平方,插座是4平方。
. y: c7 V% K5 w# [6 [一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12000W不会跳闸的,照明是2.5平方,插座是4平方。3 b+ S4 G8 O4 V

a_68272275.jpg

+ N" U$ o3 Y" ^6 J3 j1 k
仔细看一下粗细是不一样的,一个铜线是1.78MM,一个是2.2MM,相差不是很明显。不带漏电的是照明,带漏电是插座。
2 r3 z! s3 @! t# E" |5 m5 t+ h, n3 `6 n$ w0 X% r+ |  ]

高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
神田即热热水器 发表于 2012-9-7 16:00 , v% K8 w% M; X# x( n
一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12 ...
, X! C9 H' N9 t% o8 o" n( n
好专业的文~~
高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
俺比较笨~~
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
高贤妈 发表于 2012-9-7 16:51 - R7 a: N- p! N0 A; C( @  M. K- {
俺比较笨~~

& k6 M1 i  w/ X9 p, C) b" b( h很多专业性的知识 简单了解 就好,遇到什么疑难的问题随时来这里发帖咨询好了,自己简单明白一些道理起码不会被欺骗,就足够了
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
高贤妈 发表于 2012-9-7 16:50 , c5 A" t' `+ {4 p
好专业的文~~
- \( q; {/ Y  T1 \5 E+ ~
现在这个季节正是装修的旺季,装修改水电时,有些知识可能会用到。还希望能够帮到大家,后期我会多发些科普知识贴,供亲们品鉴。
高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
神田即热热水器 发表于 2012-9-7 17:19 ! N0 F5 E' c7 L7 z
很多专业性的知识 简单了解 就好,遇到什么疑难的问题随时来这里发帖咨询好了,自己简单明白一些道理起码 ...
6 K* G; f4 R. ^; e# H
谢谢哦,有需求的话还得问你们这样的专业人士
‹ 上一主题|下一主题
技术贴:家庭用电的基本知识, 帮助大家扫盲喽。 ...
快速回复
高级模式 | 发表帖子
B Color Image Link Quote Code Smilies

友情链接: 搜优宝GEO

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043013573公安机关备案号:44010602000092Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部