本帖最后由 灰灰小丫 于 2014-12-4 13:48 编辑
: Y" @! t( y4 h
$ A4 L5 h9 L m, R6 U- e b# G家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。
R0 Q7 w: H1 x! Q) b! j4 a* T) G* a我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。7 m, ^5 H1 r9 q( j. h$ I
咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。
6 z+ _. L% U) s. K+ g暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。
@/ E7 y: ]8 n5 O8 j$ j% q可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。3 a. r2 A$ h( h
昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。
8 U0 v' U- m% k/ Y# ^! e `4 c原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。
2 w' v) |- p6 f' U$ t壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。
! R) {9 h& P* _2 r我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?
! b1 C! c% {2 Q7 n/ ~0 Y$ C: N回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。- i; j: `; F+ o( Y
真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。# w, Y B, I8 j5 s
询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。% G5 Z$ k @: W' L" B# N0 M4 u: |. e
每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。
* b7 \5 v4 ?" I, P% }$ n. R幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。# B, K, |- Z e6 q. t
-
' t2 P% }! o, _( ^
唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————4 v ?/ J$ \" x! ~. l- P5 L* N
看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。
# _4 K; N O: E, I* @5 z6 |我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。5 \9 E& m" ?6 z8 T Q! o5 t4 e
我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。
# @/ Z% l$ B p记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。2 G; k8 W3 S' B& ^+ b8 P: U" u
抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。
) {) P; ?, m0 [3 T3 G规范10.7.6条图片如下:
5 l* W# y8 K: P6 g
0 y9 U+ ~. `$ T
-
+ t" u$ X9 t' i0 A7 K( M
- _ S# { l4 @+ u) u3 Z
烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。
& ]/ S5 t2 o( j- b* s# n而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。
- a1 t# t. {0 W% M( l# b& Q s! _4 d这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!
9 m, t7 w. [6 i6 [& A赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。
8 }4 G# \% F7 }
-
% P9 t8 p' Z9 }8 P/ }( r/ k9 o& V
: k- u$ G$ t7 ~+ k* M# E& h+ w我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。- @4 P4 i" g! u' X: V7 z
这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢? F6 f/ ^6 \1 e' ]! a. T
准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。