本帖最后由 灰灰小丫 于 2014-12-4 13:48 编辑
) O, ~8 v/ f: D4 o, g
+ |- s% f# O* B. S8 X# p家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。- D% S1 A6 i0 `/ l* {( R% V
我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。3 t2 D4 T/ z) A3 V
咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。
7 J: V( C- |0 a0 o暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。
+ W! a& T; l% M4 R8 ?: i可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。2 V& K! g w( a7 X0 q# z
昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。, X0 Y8 W0 y, X9 C
原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。1 P) L1 U! u. [1 i
壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。
( D0 }. s: ~* L- X8 }- ^我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?
0 _8 e8 J$ J7 X6 q回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。5 J/ D7 P; P' H( P3 \
真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。
/ N) ?6 z5 [: m* @# p5 w! a询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。
& `9 w. ]* }; `# M) g/ s, x# O! k每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。2 x9 h4 b% y1 y* s8 ^2 ~7 U
幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。
* k3 A5 q1 v) J2 D: H
-
8 V$ W |) L9 `2 f
唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————! N2 r4 P: U& Q1 O1 a0 v) A* v+ v
看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。
8 h& M3 ]- V/ D* [. ^5 W. l我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。
* q8 r; w$ x- J" Z7 A e& t8 K我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。
- P8 e3 X3 z! H# e记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。% u( K. `; ^2 L5 c# m; V
抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。2 T0 @* }3 ?) Z$ n4 [( l9 {/ }/ \$ `
规范10.7.6条图片如下:
/ d+ }6 v9 E) \/ [5 G
0 i( c5 x1 H. Y8 C
-
. c$ j1 {% I$ h3 ?$ a: H: R1 F: X( ^: H* |+ W: c- n* f
烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。% T; V6 B! }( t Q
而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。
, A' Y5 Q# l- A( p1 d& x: t这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!
# e2 q; S4 W3 U) d: R赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。
6 R' j# H# T4 F( ~: p6 g. c1 }6 v2 N/ r
-
7 x0 p9 Z8 o3 Y. N- E: ^1 Z+ S2 _- h$ b; C+ R5 A' r/ e, a; d
我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。% A f2 A+ u H' I
这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢?
& M/ p7 N9 |& [准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。% _2 p7 k# Q4 H% q1 o
|
|