本帖最后由 灰灰小丫 于 2014-12-4 13:48 编辑
( I, S& D Q6 F) ]2 t b# U! ?& w5 y3 L# V6 _9 I2 Y7 I
家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。
9 q8 y5 `, j$ I我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。
5 r1 t9 f. X. j3 C7 |+ N* k咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。
S6 G7 A: o* x" A: K暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。# S3 O: p! X T2 r
可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。8 y( q9 \) E5 d" U2 o
昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。0 o5 ]: I1 l) Z3 l. n3 D6 h2 p6 k
原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。
" L5 e$ t8 N7 E# c% j; [( c: H壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。, g% `0 U8 a+ ?( b* b
我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?( V( E; u0 U2 j; I3 P- j
回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。; y7 Z) q+ b- N
真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。
/ k `$ i6 L8 ^( {询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。
$ @+ E/ @2 {* G每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。
1 s8 U# |* Z# e: a2 @幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。; s& p/ ]1 I- X
-
9 l' K1 M4 Z9 q/ ~) E
唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————
& X, |& z/ L, ~4 R( J9 F看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。
: h+ ?9 @! Z; r& \. ^0 \我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。" J6 o* |3 _5 e$ W/ s
我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。
8 H6 o. |- W; g! ^8 c记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。
$ d9 V, {# ~# D9 l抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。
( r2 z/ k8 O. W+ l2 c# r5 d( T- O规范10.7.6条图片如下:
9 h( m- n1 ?" K4 s
5 J& B- {) t- q
-
' {. T z9 t: ?* s* t# E. q4 ]" S
" @* D$ F& c9 X烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。
6 D5 _: z1 s& b; @( ~& I% v# r3 G而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。) C: }# `9 A* `! [% l% C, l' L
这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!9 T" L9 \9 D! @ G
赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。( N: @6 ?4 k; _/ A* R$ U1 J: _3 m8 e
-
" T+ y; s$ L1 O8 a
7 }9 P3 U1 ^2 ?, z
我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。) }( W0 ?9 v' E. M
这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢?- ~! E7 P$ F1 R! D' ]
准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。/ N% j( U9 f: ~' v& k6 L! x
|
|