本帖最后由 灰灰小丫 于 2014-12-4 13:48 编辑 # t! N$ ?* W8 b, {) d
/ y2 f4 ^# Q1 E3 @家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。
. l5 Y2 w/ u) M3 M3 U我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。
; d* K( G3 J! }; ~1 s+ j咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。1 C1 }5 ]8 V; C9 H) D
暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。7 k+ K K+ V# A4 c, l
可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。
3 @- H5 ^$ O! P" K昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。
% ?5 }4 g9 }6 Q3 d+ K' y原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。) z7 d+ j; I- y
壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。' Y: o8 X3 a. n3 K
我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?% z) c6 n! o. @/ w
回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。
0 G4 n( _. t: H4 J. U真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。5 t) _& p K, o' i+ V
询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。8 ^2 E9 g: Y% |; u. f8 n3 y. B( R; V
每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。
6 K2 c1 ~2 z2 o1 D) [+ {# k; ]7 @幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。0 r1 D d2 v, |* M# t) d
-
3 Z1 a8 u( \! E5 \9 T1 {& y% u) }; U$ C
唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————) \5 z2 ^. `2 @
看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。
) H/ e) d% `, g. \4 ~, v' D) X7 f我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。
5 x1 J+ ^% Q6 w( |( ]) Y* M! p! T我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。
8 I6 I5 y6 o7 l/ T' ^4 L6 V% |记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。3 @2 P" ?' n) S9 A
抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。% P" K \/ ~- c$ {( [. }+ }
规范10.7.6条图片如下:
$ `0 i! ^; Y+ |( ]' N% [; f) o, ]; T, [! T
-
, Y( b" B- S# x. C$ f! v; L/ c, A L0 J8 U/ @5 a/ {. j& D) O A
烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。
7 I2 A9 y* }, O而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。
: n) N! S# s u. ~- p0 u6 D这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!' T3 x' H {0 N, [3 y9 J
赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。
: \( f V; J& F d1 o7 [) s
-
( Y" r0 V$ }# ~# Y) i, E
; u; d b4 k& d) S$ D我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。- y0 n8 ?; f8 y& Y J7 h, f
这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢?0 ~! s7 y5 P9 L9 i. ]/ t
准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。. p$ i# J+ }! H) a* T
|
|