" ~# a. h! b3 [) D1 w家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。
# W( i+ l; k3 e( ]! D我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。
. s1 T- L. E8 X/ \0 Q! R. H咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。' ~1 }' Y: {! ]. {4 c
暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。/ ~9 B5 V1 ^3 L" r9 E: a" O+ ?2 u5 K
可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。8 ?$ b& P* {0 k/ l" }
昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。, Q+ ^: j( S- _- C& [: Q" ?
原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。
9 ?9 V% ]( `7 l+ T! k' |5 `壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。
+ s9 T4 v' v( F0 q4 i. V1 L我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?
. O9 A4 k0 N- }; {* H回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。, o- S) y7 m+ k+ R; D
真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。' V6 d' o8 A" }4 h8 [/ m
询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。
6 b1 f6 g( l) O+ z$ y; y每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。4 R- B/ K6 @0 L( B6 D% l
幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。
, ]8 n: Y5 |6 e: `! ^
-
. R8 O3 ]8 A1 P7 ^3 \) J3 m( k
唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————" b2 O# w" d+ T! H/ L, P R1 \
看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。+ J# B3 j& l8 L; Z# f; h5 `
我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。9 X8 l/ r! Y Z# S
我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。
( ^% A; c: [/ T" \$ J, j" o2 B# `* [记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。& F2 f2 a( s: p- Q/ l2 d5 p
抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。% O& l$ b2 v4 o7 I" O7 j5 q
规范10.7.6条图片如下:2 l* S) d1 b3 F5 F0 m& c
+ v, P6 D8 [9 n4 L6 i5 M
-
9 |% [& U7 w8 c/ p( L
2 B4 g' ~4 u/ Z; Q3 q, E3 G
烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。
' E7 k1 m: [1 f' W2 N* @) R* g而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。0 B1 p: F* f# f) |& R) Q$ y
这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!
V F2 p" z- A/ p/ V; k9 G赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。
' ?* G( [- q' p, ~7 X
-
9 e+ @- j! n" @$ I( o
5 c3 t1 k' x: o$ G7 Y( L我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。
/ B& k$ s2 y! S$ h1 G7 B2 U) s这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢?$ I3 R, T" L, Z% k9 h5 A
准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。+ y0 A* c& a7 m% p' a; G) ?
|
|