                  家庭用电的基本知识
% z* u8 f/ G. ~) M" k9 r( t& s- S# v3 B# ^
☆耗电量、功率、电流、电压的关系
( \; Q+ ?4 i9 S! R5 y& Q' x: K
. L3 x, l  e& _( A. d  h3 {+ N7 Z◇耗电量单位:  千瓦·小时 (KW·H),   简称“度”
* f/ H' Z; v5 b1 ^- Q◇功率(P)单位: 瓦特,  简称瓦(W)% u) q* f% g5 S' t) Q
◇电流(I)单位:   安培,  简称安(A)
  Y( X! K# m% D3 h◇电压(U)单位: 伏特,  简称伏(V),% j0 d5 h$ c9 D# `

: P( Y( E2 n9 {3 b5 l4 t/ V家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
6 Y! [8 r7 `8 o  A7 G0 a) W
/ @/ c& C  q+ Q◇功率=电流×电压 ,即P=U×I
6 |' K$ |* A, C6 b2 y% X◇耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P×T。耗电量的单位是度,其中T的单位为小时,1度电是指1000瓦的功率使用1小时消耗的用电量。1 u8 q3 J! G5 n+ B) m: g
☆电源线1 ~) ?& j' N- Z* M' `9 T
◇电线单位是平方毫米,分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线。 ( ^3 K9 D/ T' R5 w( F5 Z0 ]

8 r+ F) t1 y4 M4 i+ F4 m$ o3 @国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
+ p5 w3 Q- P" @6 _+ b% l4 z
: E  p" M+ U6 Z9 a0 w* p; w铜芯线截面积 允许长期电流 铜芯线直径
& E9 m9 u; G; F3 `  e1 p( k
8 E0 K& P2 k0 ]/ F3 K2.5mm2         16A~25A           1.78mm+ C  `( ~, X& z; z" Y
4 mm2           25A~32A           2.2mm7 @  L5 t5 Y2 y1 \9 M" c6 E2 Z5 b
6 mm2           32A~40A           2.78mm
. F2 }  P9 q& e, Y: j; F9 n
1 c6 h. J2 h$ Z: {9 M5 Y; R由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1平方毫米铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。 5 W* E+ ]" E3 j  j
+ {  _6 x7 a% K8 q( }6 o
☆家庭电路设计4 q3 V) U( S1 P. u9 C
9 \; u: j9 T$ f4 s: q& {
2000年前,电路设计一般是:进户线4~6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6~10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。
" \! k: C5 ]2 W) E4 ?+ y8 c7 Z' n5 g6 _4 a( J+ w4 o$ H
☆ 空气开关
9 S" p3 x; E+ A$ [% L

a_65840787.jpg


& z+ M" C5 b2 Y& r/ K$ {◇ 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下自动切断电路,进行可靠的保护。9 ~. f7 X  b' K
◇ 断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
- F; F/ o) N& p) P◇ 目前,家庭使用的空气开关,常见的有以下型号规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32A,一般安装6000W电热水器要用C32,安装7000W-8500W电热水器要用40C的空气开关。
. `; x6 R% ^4 r* d. ~" d4 l1 o. k+ C4 f: Q: |9 f! {6 E
☆电度表# E! X" F3 \0 e' G4 g

3288473.jpg

9 T" A, \2 Y+ p, i& l* T
◇ 电度表按其使用的电路可分为直流电度表和交流电度表,如我们家庭用的电源是交流电,因此是交流电度表。, C( }& f6 e6 K5 l8 o
◇ 交流电度表按其电路进表相线又可分为:单相电度表、三相三线电度表和三相四线电度表,一般家庭使用的是单相电度表,但别墅和大用电住户也有使用三相四线电度表,工业用户使用三相三线和三相四线电度表。   c4 i9 d" |' {& W) i. i9 ^
◇ 电度表按其工作原理可分为电气机械式电度表和电子式电度表。电度表按其用途可分为有功电度表、无功电度表、最大需量表、标准电度表、复费率分时电度表、预付费电度表、多功能电度表。家庭常用的是有功电度表,但预付费电度表(磁卡表)的使用也越来越普及。9 k+ T7 Z! W" S# v
◇ 一般规格有:1.5(6)、2.5(10)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。7 ?5 v, E7 V& ^1 {3 ]+ m. M1 ]' U

- }% L+ K* c* V2 r( E* }
$ N2 g$ u5 l! O) a常见的强电规范接线方式:
7 w: Q7 ?6 ~! a  {
4 l/ }# B% H- M5 c) S通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 ( ~9 \7 n: R5 D, P
这是施工规范,是每个电工的应该的做到的。
- {3 b) S- J6 f5 X8 K

b_67465554.jpg

: }5 p; X! T7 f7 S% |
这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下 ' }0 g2 _* y' e1 s+ U& I
分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。 0 L/ i* \  ~; \+ w6 G% M

a_67465555.jpg


/ f0 j5 P2 ?$ ?* y! z: _% t这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
0 X5 y* ^4 @% K4 k% S0 t

3.jpg


3 g+ R/ q/ G4 r6 i* _2 ^现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。 1 z: u6 P* k# `( g" |8 G( q. t- m

( x. ^  T6 X) i: u

4.jpg

, v. k% v  m' y7 Y$ D0 q6 O& X- j

高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
神田即热热水器 发表于 2012-9-7 17:19 8 p! I3 B) \  M
很多专业性的知识 简单了解 就好,遇到什么疑难的问题随时来这里发帖咨询好了,自己简单明白一些道理起码 ...
" w( P# @0 {. u  x# f2 y( D
谢谢哦,有需求的话还得问你们这样的专业人士
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
高贤妈 发表于 2012-9-7 16:50 3 U# ]. {% o, i6 x, K8 v6 \! [
好专业的文~~
$ s. s/ x  y# `8 G0 b
现在这个季节正是装修的旺季,装修改水电时,有些知识可能会用到。还希望能够帮到大家,后期我会多发些科普知识贴,供亲们品鉴。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
高贤妈 发表于 2012-9-7 16:51 # q! F9 }( X# J" M) G) C9 ]9 ~+ |
俺比较笨~~

/ i( m) K* f5 I$ U0 E" y% q' z3 M. S9 n很多专业性的知识 简单了解 就好,遇到什么疑难的问题随时来这里发帖咨询好了,自己简单明白一些道理起码不会被欺骗,就足够了
高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
俺比较笨~~
高贤妈

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

妈豆
6027  
宝宝生日
2010-02-22 
帖子
947 
神田即热热水器 发表于 2012-9-7 16:00 6 c) U/ h1 [4 j- E7 k6 p& l
一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12 ...
6 |: ]% X* E, Y9 K" E3 l
好专业的文~~
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
本帖最后由 神田即热热水器 于 2012-9-7 16:02 编辑
6 O1 m( p4 X. I; G' H' R' D2 B
' I- d4 T7 g$ Y2 K4 z一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12000W不会跳闸的,照明是2.5平方,插座是4平方。: a5 `: P+ q/ d+ k# c8 s
一般楼房住宅用电是10平方的电线,最大可以承载20KW(2万W),总空开是40A,额定是8800W,实际使用不超过12000W不会跳闸的,照明是2.5平方,插座是4平方。
( v/ m1 T& V: \  A3 z6 ]( I

a_68272275.jpg

* F& B% W5 g9 }& m
仔细看一下粗细是不一样的,一个铜线是1.78MM,一个是2.2MM,相差不是很明显。不带漏电的是照明,带漏电是插座。
4 \8 s7 `4 \" F1 ~5 b* r3 S8 ^6 `1 c4 m7 Y% M

销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
在装修过程中电线改造施工过程中,还要注意一个事项,一般规定是电线的总面积只能占所穿线管面积的40%。常规的电线护套管一般走三根电线较好,线太多了会影响电线在大功率状态下的散热,导线在正常工作状态下允许的温升在65摄氏度以内,不要过高,否则会影响电线的使用寿命,如果一根护套管中穿线较多,就要把最高允许功率负载根据情况适当降低,以确保安全用电。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
人们对漏电保护器有一个误区,以为装一个漏电保护器用电安全问题就会万事大吉,但不要忽略了,如果没有有效的地线,或者地线断路,漏电保护器不起漏电保护作用,只是在严重断路的时候起到断路跳闸作用,和普通空开一样的工作原理了,正常状态下点那个家用电器泄露电流达到或超过30毫安的时候,漏电保护器会在0.1秒内脱扣跳开,起到对漏电保护作用。  还有,漏电保护器要定期检查其工作状态的灵敏度,一般一个月左右按动一下漏电保护器上边的小实验按钮(漏电保护器上面有实验标示),漏电保护器会自动断电跳开,证明漏电保护器是正常的;还有一点,漏电保护器是一个涉及到安全的关键电器部件,除了定期检查实验动作开关外,不可以当做开关来频繁开关使用,会影响灵敏度的。
销售部经理-李伟博

初 一

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

妈豆
1133  
宝宝生日
null 
帖子
181 
家庭装修,水电先行。多学点水电知识,有百益而无一害哦。
‹ 上一主题|下一主题
技术贴:家庭用电的基本知识, 帮助大家扫盲喽。 ...