本帖最后由 灰灰小丫 于 2014-12-4 13:48 编辑 2 B/ X" H" ^2 G5 |
0 R, U2 s- G4 e3 X* f家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。9 j# N0 f5 C: v6 F
我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。
( D$ j* c" R: w( u咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。
1 n! B5 e: n4 m暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。
* f, i3 ~" h; [, k1 I$ O可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。/ X! r1 |( W* v( y* A3 ~4 D/ Z
昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。% D0 d0 q+ }+ ]0 v. \6 ?
原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。
3 w) H8 Y( p3 }. w8 U5 q壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。
2 r$ H1 R7 M+ v; [+ |我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?
0 U) Z) z6 Z9 q# O& {+ `! b回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。, K ^* m' E R) `' F1 w; S4 I# ?
真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。
# L9 N1 H' V5 v2 A; c询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。
) C# W! h9 O# V2 A+ N) n每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。4 V J, ~! }$ h" c9 w3 w: y
幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。
5 \3 t; t; o/ T8 J' b
-
, E( t# M- {7 h* |% z- U唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————
, _8 k0 ^1 S! [+ `9 w! [看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。7 I3 w' Q& L. c
我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。
& }- c& `& l, q/ H, C @我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。' l- `3 q9 @$ T' o5 y6 ]0 I
记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。
. `& p! I8 | k9 P% f抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。' R4 Y# d* I: B: ` j
规范10.7.6条图片如下:
7 O/ t5 X/ q5 s6 n3 B! T% S G$ s' Q, n. h. y
-
4 m6 @5 \( E; Z& q- l5 R
, o$ D. C7 ?2 D* _1 A烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。
! R+ t% ]( S; b; k. ?# U+ C9 }而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。: l- g8 i1 m, A0 W
这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!& U* Y5 t1 I' k% R
赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。, V6 ]( o c& _& I2 j( k
-
; ?7 k7 P+ [; L- k; Y) c7 y3 F% y4 t. `1 k* |1 T, B1 G# s/ w& ~! \
我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。
; {: W/ r5 M) z3 V/ O' E; q. v' u这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢?
& [& T0 n: `/ L! p准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。
# S) ~" U: w2 |. h$ q8 z9 l8 n: M
|
|