本帖最后由 灰灰小丫 于 2014-12-4 13:48 编辑
4 c5 J/ u) @8 ~! c2 T. v$ a' O9 _2 o+ K% s$ C& K' _
家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。0 g: R7 z/ E1 {9 Q: ~
我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。
, @8 A. S0 _! s. d# |咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。# S" [. X6 O$ p% L. n8 F
暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。" U m% |3 @& C, U. y. d
可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。
2 T& ~& m3 }6 K6 a- ?; D4 g3 D' \昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。
0 n# [ q: Y0 E' F8 g! m原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。
) H' m5 B5 R2 j w4 T5 `. p壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。0 y8 @# w$ `) ~/ ]9 D. \
我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?
8 M7 e. }- f- _! e( J* e9 |& l回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。
/ T$ A! b8 I$ v6 I真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。
; a; e: O, i: ]询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。; |: M7 M0 V) A& O. b
每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。
# u7 S# F6 [4 ?幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。
4 D( P9 t, y# C0 H/ u
-
" @" S9 V& \, X: ~) `$ u
唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————6 P3 V! ~1 v/ L. r' G
看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。$ g" X2 f: v3 N1 M2 B
我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。
6 K2 g$ R2 ?% }7 M2 D我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。
8 M; @7 t' ?% |" w) |# Y记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。
) l3 ?# o d) ~2 d抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。
: i0 q" N. \3 j- G* H0 ]( ? d规范10.7.6条图片如下:1 s; J# h. ^! _/ b% H
# Y& f8 l2 Q/ c$ i' m
-
# a. h3 J( ?, m# ~; e! u
# ], F! Z/ |+ F: x) Z: p
烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。- ^5 ?) d: F6 a+ B4 S) X# \- u. ~
而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。
U8 M1 z8 S% q5 O; |这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!
( L4 f( A% N; Z9 x+ W1 f赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。1 P9 T! Z U. U& T6 p+ O
-
+ _& [! n9 ?. w1 {0 L
6 ~0 e& P+ g! ^6 g) v2 T, J! n! H( v我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。+ Z7 ? G$ k5 k: A. O* ^+ n3 H
这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢?; t; B* ~1 Q" P, M. g6 W4 x
准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。+ B! ^$ h0 P# u# w$ s/ M
|
|