家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。
& }& e& @1 J2 U8 Z我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。
6 ^, |: W* r2 Y咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。' g- |% O+ c6 s& w$ |
暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。( H4 z; ~4 s) x/ b, k
可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。
. O' T" { V2 k+ }% P1 j/ D昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。; @" y, D6 H( I" D0 e
原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。
$ K& c* E4 u# t0 U& p壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。
+ K% _" |( Y! u3 s6 s& _我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?
. Z9 o/ L' U& \+ E5 l$ K回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。
, r2 ~3 a6 P9 M5 E3 K% C6 Q真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。
, C. P6 D5 _! K# j询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。
/ K; A% _0 k4 f: q9 P; R每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。1 r) F; F5 ?1 U3 g
幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。
7 |) N# N; R- q! y
-
+ ?( C- _9 n3 o' {8 A% Z: r
唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————( o2 p, |4 ~( f- ?
看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。 K6 p f- g* N
我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。
`1 w* c& r/ }# @+ Z) E; O我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。
( Q% V* s1 E/ J* J" P7 b$ \记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。. K! O1 q' h; V6 [3 d
抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。
3 ~4 W) B" y) F* y' D规范10.7.6条图片如下:' E+ k9 S$ w( T: d: H! L" b
6 ~! ^; I" V5 q( f* _ n" H
-
7 J+ i! S& Q! j$ C) ?" T
9 |7 l. N5 m6 r! c: N6 i烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。
% G4 Z2 O, W: [, w# E4 q而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。- k& s$ u- W# m: O
这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!
; t% z: E+ D V( g! z, F; K" T赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。0 }; Q1 A* b3 L' B; N
-
- V& W2 y: _6 w9 v8 k5 S6 J
. n2 ` L2 M& M4 o* J
我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。
8 N; u# [+ }5 K* m% s这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢?
4 C/ N+ R4 J1 a6 p) X7 D* l9 X准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。
; e( x- v9 W8 g
|
|