1)检查铺设区域确认其符合施工条件。 ' }# }% ]% P( u# q/ ^

* o! |3 \4 Q& @+ b2)清理铺设区域。 % r! C1 G+ G1 R/ }. L3 ?; D

1.jpg


7 q/ c- [/ D. u  ~( c# c2 n
/ Y: y7 E3 |2 n; z3 b5 S3)铺设绝热保温层3 U* l! B' @- l* M* S, }

2.jpg


! f$ J0 @# l, @% o5 d; Q. w- u
4)铺设反射层。" y: c9 L# s/ o

3 S; U, q  U" ~& ]: F

3.jpg

/ d  q3 i% }( N" f, i7 M7 `5 r
* O/ O6 l1 M* T; F5 g! x$ n
 5)铺设钢丝网。
9 h/ m3 @) l2 k) A$ t
8 S1 m" ]7 Z3 s/ P! k7 g6 E" ^

4.jpg

; d! F" c7 \& E; Y
: B' ~& ~" T# |) I$ A+ J
 6)按设计图纸铺设固定发热电缆。. r7 G( Q6 k' ?4 k3 [: m. T

5.jpg


, e6 ]7 e& K& y+ V. b1 H  t4 ~% A
, d) j) {( q2 j- A% B3 y0 S. g7)检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻。 $ C! B! x  W4 r/ h. R: t
' {3 m+ d: P$ V% U+ o5 u# r

6 G) g& Z* ^, W- W& g# j0 x, R6 G- j  8)按要求浇筑混凝土填充层(由建筑装潢施工队完成)。
- o5 ?& G0 h, O7 i: @7 m: E
1 j5 c! d+ o0 s. m/ o" |+ V3 E8 D  b2 T7 s- |3 U; a! U
  9)检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻。
( _: t0 U' `8 ?* C5 ^* s2 ]0 o  x" @$ d; i. H, Z" [
# G- @* Z+ X: l: Q. E7 z8 G  U
  10)安装地暖温控器。
; N' w; G( U6 T9 ~0 V/ K, Z
" x) ]% J% U; n, b. z
4 l1 e: T% E! w  11)铺设地面装饰材料,完成地面施工(由建筑装潢施工队完成)。 3 S+ g6 c& _8 j
注意事项:
; d  R  i, y9 X2 R) |. s/ {+ |  a)铺设地暖系统中的发热电缆前先用万用表和摇表测量发热电缆的电阻及绝缘电阻是否正常。电阻视发热电缆型号而定,从20至1000欧姆不等;绝缘电阻应在2兆欧以上。
& a- C# ]2 u  w. ?4 p" v* V, b. {4 Q2 E
  b)切勿在环境温度低于-5℃时安装。
) b# g; Q( t# ~9 f- G  X
7 G  ]( X4 j9 q& F  c)安装时地暖电缆线发硬(由于环境温度低),首先将盘绕的加热电缆解散,分开,然后通电几分钟升温到可以使用为止。千万不可在加热电缆还处于盘绕成圈状态时就通电加温。 1 X* U% I& `* v' g% @& T

* t; z7 F; }# \! B. t6 i6 p. k  d)如果必须安装在(座便器、安装门吸等)有可能遭受损坏的地方,则必须采取切实措施对加热电缆加以保护。 & M4 r5 g4 O* i) Z

# i3 F5 G$ `' E  L, v9 C  e)加热电缆之间绝不能在任何地方有相互接触,交叉或者重叠的情况。这将造成加热电缆产生过热造成损坏。 1 A8 w3 W" Z" r, R  c

3 ^5 T' ]# i8 G8 u  f)加热地暖电缆必须与任何易燃物分开13mm(包括易燃隔离物),以确保避免发生火灾。 - }" o) U" D" c5 _- W% B
; G) A7 g7 t# n6 s8 I" p# y, S
  g)如果加热电缆总的连接负载功率大于恒温器的最大负载功率,则加热电缆要么通过多个恒温器进行控制,或者通过中间继电器连接控制。 3 g1 n. p5 k) s# j* \
9 {3 e) H( m# }) Y" d8 a
  h)单导线最小间距不小于25mm,最大间距不大于55mm;双导线最小间距不小于50mm,最大间距不大于100mm.
4 n/ ~8 q9 x+ |4 @* D) ^8 b; X& _$ ~/ ^- V6 }9 C; H
  i)温控探头应固定在线缆之间,与线缆的距离不小于线缆的平均铺设间距的2/3.

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

妈豆
33921  
宝宝生日
2009-07-04 
帖子
14151 
我不喜欢地暖。
‹ 上一主题|下一主题
俺的设计师朋友分享地暖的系统工程流程,快来学习吧! ...
快速回复
高级模式 | 发表帖子
B Color Image Link Quote Code Smilies

友情链接: 搜优宝GEO

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043013573公安机关备案号:44010602000092Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部